关于内蒙古混凝土砌块墙体开裂防治措施有哪些你知道么?下面给大家介绍一下吧。
一、设计环节的措施
1、为了防止或减轻房屋在正常使用条件下,由温差和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝,应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性 大的地方。
2、为了防止或减轻房屋墙体裂缝,在设计时可根据情况采取下列构造措施:
(1)、增大基础圈梁的刚度。
(2)、在地基不均匀的情况下,底层窗台墙体的第2与第4在缝中各设2φ6钢筋,并伸入两边窗间墙内不小于600mm,以控制垂直裂缝的发生。
(3)、采用钢筋商品混凝土窗台板,窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm。
(4)、墙体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔400—500mm设拉结钢筋,其数量一般为2φ6,埋入长度从墙的转角或交接处算起,每边不小于600mm
(5)、对商品混凝土砌体墙体,宜在底层门、窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下 和第二道水平灰缝内设置2φ6钢筋,钢筋应伸入两边窗间墙内不小于600mm
(6)、设置灰缝钢筋。
(7)、在建筑物墙体中设置配筋带。
二、生产环节的措施
在砌块的生产环节要加大管理力度,针对生产环节要采取以下措施:
1、引进生产设备, 砌块生产质量。
2、把好材料出厂关,砌块的龄期必须达到28天,砌块的规格、强度等级、含水率等应经严格检验。符合要求方可进入施工现场使用。砌块的运输和堆入要注意防止雨淋,保持堆放场地干净整洁、不积水,运输过程严禁随意倾卸。
3、砌块要进行防潮包装。
三、施工环节的措施
1、严格控制砌块28天后才能出厂和上墙砌筑, 商品混凝土砌块保养期;
2、商品混凝土砌体应采用砌块专用砂浆砌筑,砌筑砂浆须采用和易性好、粘结力强、稠度控制在50mm以下的混合砂浆,严禁用水泥砂浆砌筑;
3、墙体水平灰缝和竖缝必须饱满,水平缝砂浆饱满度达到90%,竖缝砂浆饱满度达到80%,严禁砌体出现瞎缝和透明缝;
4、严禁雨后砌筑墙体和浸水、受潮砌块上墙砌筑;
5、为了避免新砌墙体压缩变形过大,严格控制每日砌筑高度,外墙日砌高度在1.8m左右为宜;
6、 顶层或 上两三层的砌体砂浆强度不小于M7.5,增加墙体的抗剪、抗拉能力, 墙体的整体刚度;
7、外墙内侧设有暗管暗槽时,应使用同种材料带纵槽或横槽的异型辅助砌块,施工时要密切和水电施工人员配合,砌墙时 预留管、线槽位置的正确,禁止在外墙砌筑好后凿槽、凿孔等;
8、外墙砌体不宜吊挂重物,设计上应考虑挑板安放空调设备;
9、可在窗台下砌体中增加配筋,抵抗基础的反作用;
10、墙体与商品混凝土构造相接处应加设拉接筋;
11、因空心砌块壁薄,水平灰缝接角面小,砌筑时,砌块朝上,铺灰饱满,竖向灰缝应满灌,挤压严密,搭接合理
12、严格按照砌筑方法,上下错缝,增加结构的强度和刚度;
13、严格控制砌块的搬运及堆入环节,砌块的搬运过程必须轻拿轻放,防止因砌块内伤而产生一时释放不了的应力,并要求堆放整齐,加盖防水物品;
14、在施工前一定要做好砌块的排序方案,施工时要严格执行。
四、抹灰环节的措施
对于砌块墙体,按照普通墙面进行抹灰,很容易造成墙面开裂,所以要改变传统的抹面做法,按照“逐层渐变,柔性抗裂”的原理进行了抹灰。即各层弹性模量变化指标相匹配逐层渐变,外层的柔韧变形量高于内层的变形量,柔性渐变搞裂体系,能够有效地吸收和消纳应力变形。
外墙抹灰宜待房屋结构封顶15天后进行,以使墙体有一个干缩稳定的过程,避免日后粉刷开裂,顶层内抹灰应待屋面保温,隔热架空板施工完后再才进行,以减少温差效应;外墙抹面宜从次顶层开始往下, 后抹面层,这对防止干缩裂缝隙的产生颇有效果。做面层时宜采用抗裂柔性耐水腻子,底层用呼吸性良好的高分子乳液弹性涂料,柔性耐水腻子与弹性底层涂料两者的配套使用,不仅满足面层的变形的要求,而且还具有良好的防水、透水、耐冻融、装饰作用。
免责声明:文章来源于网络,如有侵权请联系网站管理员删除